AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sex Out 02, 2015 5:18 pm
por CJRODRIGUES
Amigos.
Solicito ajuda dos amigos especialistas para o seguinte:
Desmembrei uma bomba d'água elétrica (pifada) para reutilizar o motor e na hora de ligar o motor surgiram dúvidas. Existe um esquema que a primeira vista parecia simples para ligação 110 ou 220v. Como a foto mostra, seria só ligar o L1 (6) e o L2 (2+4).
O L2 está fácil. O L1(6) não esta ligado ao motor, mas a um componente da bomba que está sendo descartado. Acredito que o L1 dever ser o Neutro e o L2 a Fase mas... Os terminais 1 + 3 estão ligados. Seriam eles o Neutro?
Pela atenção agradeço.
Grande abraço.

Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sex Out 02, 2015 5:39 pm
por chatara
Carlos, essa peça na bomba é um pressostato, para segurança do motor na falta d'agua,
vc pode ligar direto o 5 no U
abss
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sex Out 02, 2015 6:05 pm
por CJRODRIGUES
Chatara.
Obrigado por responder. No pressostato descartado tem dois terminais: 5 e 6. No motor propriamente dito tem: 1 + 3, U e 2 + 4.
Abraço.
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sex Out 02, 2015 6:56 pm
por mezzacappa
no lugar do pressostato coloque a chave liga desliga
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sex Out 02, 2015 8:43 pm
por caradepau
isso não é uma bomba pressurizadora de linha? se for é só substituir o sensor de pressão por um interruptor.
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sáb Out 03, 2015 12:39 am
por Marcos
Milaz key .... não manjho nada de bombas
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sáb Out 03, 2015 12:46 am
por CJRODRIGUES
Fico grato aos amigos que orientaram.
Realmente é uma bomba pressurizadora de linha. Vou testar as dicas e depois informo como foi.
Abraços.
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sáb Out 03, 2015 7:06 pm
por caradepau
CJRODRIGUES escreveu:Amigos.
Solicito ajuda dos amigos especialistas para o seguinte:
Desmembrei uma bomba d'água elétrica (pifada) para reutilizar o motor e na hora de ligar o motor surgiram dúvidas. Existe um esquema que a primeira vista parecia simples para ligação 110 ou 220v. Como a foto mostra, seria só ligar o L1 (6) e o L2 (2+4).
O L2 está fácil. O L1(6) não esta ligado ao motor, mas a um componente da bomba que está sendo descartado. Acredito que o L1 dever ser o Neutro e o L2 a Fase mas... Os terminais 1 + 3 estão ligados. Seriam eles o Neutro?
Pela atenção agradeço.
Grande abraço.

Ciro, estive relendo seu artigo e resolvi dar um pouco mais de atenção, se vc der uma olhada na última foto vc vai perceber que existem números que estão circundados sozinhos e outros aos pares, muito bem, estes que estão aos pares, devem ser ligados juntos ( jampeados ) dessa forma vc determina a voltagem de trabalho do motor se 110 ou 220 volts observe que L1 e L2 que são os fios que vem da tomada ou da sua rede são ligados sempre aos mesmos terminais 6 e 4 independente se for 110 ou 220 V, agora observe como estavam ligados os fios antes de teres desmontado a bomba, todos os fios deve ter uma numeração ou letra com eles siga o esquema que não tem erro.
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Sáb Out 03, 2015 7:29 pm
por caradepau
caradepau escreveu:CJRODRIGUES escreveu:Amigos.
Solicito ajuda dos amigos especialistas para o seguinte:
Desmembrei uma bomba d'água elétrica (pifada) para reutilizar o motor e na hora de ligar o motor surgiram dúvidas. Existe um esquema que a primeira vista parecia simples para ligação 110 ou 220v. Como a foto mostra, seria só ligar o L1 (6) e o L2 (2+4).
O L2 está fácil. O L1(6) não esta ligado ao motor, mas a um componente da bomba que está sendo descartado. Acredito que o L1 dever ser o Neutro e o L2 a Fase mas... Os terminais 1 + 3 estão ligados. Seriam eles o Neutro?
Pela atenção agradeço.
Grande abraço.

Ciro, estive relendo seu artigo e resolvi dar um pouco mais de atenção, se vc der uma olhada na última foto vc vai perceber que existem números que estão circundados sozinhos e outros aos pares, muito bem, estes que estão aos pares, devem ser ligados juntos ( jampeados ) dessa forma vc determina a voltagem de trabalho do motor se 110 ou 220 volts observe que L1 e L2 que são os fios que vem da tomada ou da sua rede são ligados sempre aos mesmos terminais 6 e 4 independente se for 110 ou 220 V, agora observe como estavam ligados os fios antes de teres desmontado a bomba, todos os fios deve ter uma numeração ou letra com eles siga o esquema que não tem erro.
notei em sua primeira foto que parece que vc esteve mexendo nas ligações, pois tem um isolador de jamp próximo da chave de pressão, se a sua rede for de 110 V, vc deverá ligar os fios com os números 2 e 4 juntos e os de números 1 e 3 juntos sobrando assim dois isoladores de jamp que deverão ser usados nas ligações com L1 e L2 e a chave de partida.
Re: AJUDA COM MOTOR MONOFÁSICO 110/220
Enviado: Ter Out 06, 2015 4:49 pm
por CJRODRIGUES
Obrigado aos amigos Jackson e Sérgio pelas dicas. Realmente é 1+3 =L1 e U=L2(com interruptor).
Grande abraço.