Página 1 de 1
Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Dom Mar 03, 2013 7:40 pm
por YanKleber
Pessoal,
Tenho uma torneira elétrica de cozinha Lorenzetti (220V / 5400W) que está sem uso há uns dois anos, pois a fiação tinha ido pro saco (na época o eletricista colocou fio 2,5mm e não aguentou muito tempo) e deixei ela desligada durante esse tempo, usando só na água fria mesmo.
Nesse fim de semana, passei um par de fios novos (4mm flexível), liguei no disjuntor (32A) e testei a torneira.
No frio tudo bem, agora quando coloca no morno ou no quente fica armando e desarmando. No quente então, é pior ainda, pois o diafragma fica levantando e abaixando sem parar, e a torneira ligando e desligando. A água também fica saindo de forma irregular, como se tivesse ar no cano. Mas não é ar no cano, porque isso só acontece no quente, ou seja, no frio fica normal.
Mas o que eu mais estranhei mesmo é que o fio que eu passei, e que vai do disjuntor até a torneira começa a esquentar mesmo após apenas alguns segundos com a torneira ligada, o que não deveria acontecer já que a bitola de 4mm é a recomendada pelo fabricante.
Alguma sugestão?

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Dom Mar 03, 2013 7:53 pm
por rocco
ja deu uma conferida, nas junções onde o fio ta preso, num seria mal contato nos terminais.
to só chutando
rocco
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Dom Mar 03, 2013 8:02 pm
por Matuto
Vejamos... o fato o diafragma ficar levantando e abaixando deve ser consequência do fluxo irregular de água. Pode ser por falta de pressão, então é preciso verificar se há alguma válvula limitando a vazão de água, reduzindo a pressão. O problema mais comum, creio eu, é o uso de redutor de pressão na entrada da torneira quando a água vem da caixa e não da rede.
O fato dos fios estarem aquecendo pode ser consequência desde rápido liga/desliga ou, então, por problema de mal contato interno seja por oxidação ou desgaste (os pontos de contatos fixados ao diafragma tem uma vida útil limitada e se desgastam ao serem ligados e desligados). Recomendo abrir a torneira e averiguar o estado de conservação dos referidos contatos.
Abraço.
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Dom Mar 03, 2013 11:48 pm
por SergioN
Olá Yankleber,
Será que não é o mesmo problema que ocorreu no seu chuveiro? O bendito redutor de pressão que vem colocado e muitos se esquecem de tirar caso a pressão da água não seja forte? Outra coisa que pode ajudar é fazer uma limpeza nos contatos, na parte interna da torneira.
Abraços
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 2:07 am
por Edu
Yan tirando todas as possibilidades anteriores ditas pelos amigos.
Vamos a parte elétrica:
Só para saber todo disjuntor tem tempo de vida, se estiver velho, desarma por nada.
Use Disjuntor Bipolar 32A para rede de 220V

nunca use unipolares mesmo que de 32A para rede de 220V
A distância entre o medidor e torneira pode estar aquecendo o fio, este é um fator que poucos levam em consideração.
A queda de tensão nunca pode ser maior que 4% na rede interna de sua residência, o ideal seria de 1%
Vou colocar uma tabela que uso a 10 anos, coloquei os dados e veja o fornecido, está tabela foi feita no excel, pela Cemig.
Torneira do Yan 1.JPG
Torneira do Yan 4.JPG
No manual tem uma informação vaga "
Para distâncias acima de 30 m, utilize condutores de secção maior.", mas qual bitola

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 2:13 am
por Edu
Só para constar

eu nunca usei para chuveiros ou torneira elétrica, condutor inferior a 6mm
Para condutor flexível estanhe as pontas antes de parafusar no disjuntor

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 6:52 am
por urtigao
Um fio de 4 mm suporta no máximo uma corrente de 28 amperes. Provavelmente sua torneira exige uma corrente maior. Tem de ter um disjuntor específico para ela no circuito a partir do quadro de distribuição. Se usar um cabo de 6 mm, suportará 36 amperes e o disjuntor a ser usado deverá ser de 35 Amperes. Se usar um cabo de 10 mm, a corrente máxima será de 50 A, com disjuntor também de 50A. Se tudo isto tiver sido atendido, avaliar a chegada do cabo do padrão de distribuição da operadora até a caixa de distribuição interna. Distância e perdas influem...
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 9:06 am
por Yudi
não entendi o que seria esse diafragma que fica levantando e abaixando.Parece que o problema é de falta de pressão da água.
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 10:23 am
por YanKleber
Obrigado pelas sugestões pessoal... mas pelas respostas parece que eu não consegui explicar direito o que é que está acontecendo...
Vou resumir:
1) Não é pressão dágua pois na posição FRIO o fluxo é normal, aliás bem forte por sinal
2) Não é problema na espessura do fio pois o fabricante determina 4mm (está impresso no corpo da torneira)
3) Não é problema no disjuntor pois é o especificado de 32A, também impresso no corpo da torneira
4) O disjuntor não desarma -- a torneira é que fica ligando e desligando
5) A torneira não fica longe do quadro (o comprimento total do fio é de apenas 4,5 metros)
Estão acontecendo DOIS problemas:
1) Na posição MORNO ou QUENTE a temperatura fica oscilando (esquenta/esfria/esquenta/esfria/etc) e o diafragma fica subindo e descendo (é isso que faz ela oscilar a temperatura). Mas na posição FRIO o diafragma fica estável.
2) O fio que vai do disjuntor para a torneira esquenta. Não esquenta escandalosamente, mas esquenta mesmo após alguns segundos de operação.

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 11:35 am
por chicodo15
Nunca,pretei a atenção nessas torneiras com aquecimento elétrico, mas como vc disse ficou muito tempo sem usar. Será que pode ser problema da torneira mesmo? pode ser um pequeno curto (não sei nem como é o circuito da torneira) Aí seria questão de verificar com autorizada (caso esteja na garantia) ou, caso esteja fora de garantia, abrir e estudar o que está acontecendo!
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 2:25 pm
por Edu
YanKleber escreveu:
Estão acontecendo DOIS problemas:
1) Na posição MORNO ou QUENTE a temperatura fica oscilando (esquenta/esfria/esquenta/esfria/etc) e o diafragma fica subindo e descendo (é isso que faz ela oscilar a temperatura). Mas na posição FRIO o diafragma fica estável.
Resposta: Ficou sem uso dos contatos internos por dois anos, podem estar com zinabre, e fica dando este sintoma
YanKleber escreveu:
2) O fio que vai do disjuntor para a torneira esquenta. Não esquenta escandalosamente, mas esquenta mesmo após alguns segundos de operação.
Resposta: Fio esquentando, bitola inferior ao requerido, coloque 6mm
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 7:10 pm
por Lelo
Yan,
a corrente da sua torneira é de 24,54 A. Para tensões de 2 fases (220v) utilize disjuntor bipolar, como já dito. Se a instalação é eletroduto embutido em alvenaria (método de instalação = B1) o fio 4 mm2 suportará até 32A. Fio correto.
Veja bem, se está esquentando o fio é porque está passando mais corrente do que deveria. Desmonte a torneira como tbém já foi dito e reveja os contatos (oxidação) e veja se os fios estão bem conectados. Se o diafragma sobe e desce então ele desliga e liga. Veja se alguma coisa (sujeira) impede o deslocamento do diafragma.
E não se esqueça que torneira elétrica e chuv. elétrico necessitam de aterramento.
abç
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 9:40 pm
por Yudi
se a fiação elétrica e a pressão da água está Ok, então o problema só pode ser com a torneira elétrica, vai ter que abrir p/ verificar por dentro.
Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 10:05 pm
por YanKleber
Obrigado pessoal!!!! Amanhã vou abrir a torneira e dar uma lixada nos contatos para ver se resolve, afinal ela ficou funcionando só no frio sem usar a resistência por uns dois anos...

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!
Enviado: Seg Mar 04, 2013 10:45 pm
por Matuto
urtigao escreveu:Um fio de 4 mm suporta no máximo uma corrente de 28 amperes. Provavelmente sua torneira exige uma corrente maior. Tem de ter um disjuntor específico para ela no circuito a partir do quadro de distribuição. Se usar um cabo de 6 mm, suportará 36 amperes e o disjuntor a ser usado deverá ser de 35 Amperes. Se usar um cabo de 10 mm, a corrente máxima será de 50 A, com disjuntor também de 50A. Se tudo isto tiver sido atendido, avaliar a chegada do cabo do padrão de distribuição da operadora até a caixa de distribuição interna. Distância e perdas influem...
Amigo Urtigão, o que você disse está correto entretanto deve ser considerado que a torneira de nosso colega utiliza a rede de 220 volts, ou seja, além da corrente necessária ser menor (metade) ela também será dividida entre as duas fases (1/4 da corrente necessária para equipamentos de 127 volts). Por isso creio que um disjuntor de 32 Amperes por fase é até um exagero pois, como você mencionou, um fio de 4 mm suporta apenas 28 Amperes!
Abraço.